logo

仁川電動車火災噴淋器情況說明

仁川電動車火災噴淋器情況說明

 

摘要

 

1. 在接收器中首次檢測到火災

 

2. 管理辦公室按下停止運作鍵

 

3. 現場確認後,5分鐘內立即按下解除運作停止鍵

 

4. 軌道燒壞,無法運作

 

因此,灑水器沒有啟動

 

在難以理解的文化中

 

在國外,按下緊急警報器後,首先要疏散。

 

我們國首先要確認是否為故障操作

 

原因是什麼

 

平時總是耍點小聰明,結果照著FM做就搞得一團糟

 

事故發生後,為什麼都不按照FM大道做,全部都推給別人

 

那樣的事情並不存在,存在的也是現實。